回复:PLC常见编程问题点总结(S7-300)

已锁定

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21447
  • 精华

    403
  • 被关注

    1506

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-08-13 23:37:49

101楼

改了又改还有错!



划红线的这一句话有多么的不严谨,又包含了多少错误呢!?

一,S7-300集中式布置的模拟量通道数最大是256,跟地址有啥关系?

二,外设地址范围(IO地址寻址范围)与过程映像区地址傻傻分不清呀!

三,本来就没搞清楚,也不去查个手册资料的落实一下,也不看看有啥变化。拍脑袋就出个总结去忽悠人,第一页就错得离谱。


就以315-2DP的最近两个大版本为例:


6ES7315-2AG10-0AB0







CPU 315-2DP  6ES7315-2AG10-0AB0 寻址范围 2K字节,过程映像区128字节,固定不可调节,因此地址128以上都是外设地址。地址256是系统的默认设置,并不是超过地址256才有问题。

6ES7315-2AH14-0AB0





CPU315-2DP  6ES7315-2AH14-0AB0  寻址范围 2K字节,过程映像区默认设置128字节,可调节,最大调节范围为2048 ;因此如果是默认设置,地址128以上都是外设地址;但如上图所示设置为512,则地址300就是映像区地址。

请问,@yzs 你总结的是哪一款CPU,映像区地址范围是改了还是没有改的前提下?

对不起,我要连续指正你的《总结》中的错误之处,为了广大网友不受你的错误贻害,且不想与你口舌之争,我还是决定锁帖!