SM331模拟量采集4-20MA 两线制数据为负值

2607

2

2020-08-14 03:38:42

各位西友:

      项目上S7-300项目,采用SM331(6se7331-7KF02-OABO)模拟量采集现场温度,压力。现场配置如图所示,但是最近PIW266通道数据显示温度不正常,通过STEP7软件监控后发现采集的数据一直为负值(-1138附近)当前温度为45℃左右,传感器采用的两线制24V传感器,输出信号为4-20MA,对应的温度为-50℃--200℃。

     起初怀疑传感器有温度,更换了新的传感器,显示值还是为负值。将原传感器接到通道PIW264上面数据现在正值,排查传感器的问题。

     检查SM331模块背板拨码和硬件组态信息是一致的,怀疑此模块的该PIW266通道损坏,更换一个SM331模块,连接传感器后监测传感器的值还是为负值。

     至此,完全没有了头绪,看了网上一些解决方式,是不是这个图纸接线方式有问题,模块的10 11 端子是不是要和20 M端子连接在一起。同时PIW268 这个四线制通道没有使用,现场是悬空的,是不是需要短接起来,怎么个短接法了,谢谢。