以下是引用吊带兜兜在2020-08-13 16:30:14的发言 >楼主

用200SMART 和变频器做modbus通讯时,MBUS_MSG指令出现103的错误代码就是从站不支持数据类型;



48193对应的是2000H地址,但我读写2001H地址改为48194就没问题就能写变频器的频率

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/smartsms/020.html

 