兵版,柜门上有个分流器直接显示直流电流,用钳形表直接测直流输出电流都是正常的,在交流侧有2个电流互感器传到80的电源板上,现在电源板和传感器都换了,还是偶尔电流降低并且波形波动也挺大,因为PLC要根据通讯传过来的电流连锁后面的裙板动作,所以电流不正常影响到后面设备运行。再就是程序会出什么问题呢?不是一直这样,偶尔就变低了。
那电流互感器回路有问题的可能性更大。看看装置中X7/X8那根电缆有没有虚接
如果是扩容装置,还要检测设备生产商所做改变有没有电流检测回路相关的电路板之类的。