接线,只能是并联仪表和模块。
电势有没有偏差?我当作并联电路各处的电压相等。你也当作隔离器两路输出相等就是了。更深的需要讨论再讨论。
至于可能你认为并联电路受各方面内阻的影响,个支路并不等电势,那么……
热电偶内阻毫欧级,线路电阻毫欧级,仪表模块内阻兆欧级。算下来支路没有电流,并联是没有多少线路影响。
跟热电阻不同。所以热电阻有3线4线接法。