回复:S7-200西门子226的其中一个ppi口坏掉的判断

已锁定

YUKJ

  • 帖子

    3353
  • 精华

    7
  • 被关注

    71

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-08-14 21:21:53

2楼

 如果该口是在程序中被使用的,例如该口在程序中是MODBUS的主站或者从站,或者自由口,或者该口被组态为NETR/NETW串口,那么该口的空载电压在3.1-3.3V(没有接其它通讯设备,用万用表测量3-8脚电压)。如果电压偏差太大,可以怀疑是否损坏。

如果该口在程序中是不使用的,3-8脚电压可能在1.5-2.5V。