@老兵, 难道是因为4Q系统, 为了防止正向电压超过逆变电压?
整流角与逆变角都要留有安全裕量。全控整流逆变的安全裕量角是30度。触发角以90度为界,小于90度为整流,大于90度为逆变。
整流为什么要留安全余量?? 这是针对4Q系统的吗?
一个典型例子, 变频器晶闸管整流, 难道为了安全留出30度余量?? 这不是浪费容量吗? 还增大谐波。
你说的那个90度界,是纯电感。是纯理论上的电感。
电阻 的话,150度也是整流。
电机,120度,也是整流。
建议学习一下逻辑无环流的知识。