回复:使用200smart能检测交流接触器的响应时间么?要求误差在1ms以内

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    960

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-08-15 09:31:26

12楼

这事情,我十几年前就测试过My4中继了。到现在只把结果记下来,9;10;11;12四个数。

常闭点断开9毫秒

常开点接通10毫秒

常开点恢复断开11毫秒

常闭点恢复接通12毫秒。

程序可能找不到了。

当时,结果的这4个数字,只有少数是变化了1毫秒。基本都是落在这个值上面。我相信我的测试是准确的。我用的是晶体管输出的四入四出扩展模块。没有考虑plc的所有时间常数。一输出就开始计时。一断开就开始计时。

楼上说分散性大,你一定是用交流接触器做的试验。