如题,一般的,当系统上电以后,P20显示操作面板会随着系统的上电启动,要有点亮到显示状态。如果上电以后,P20始终没有点亮无显示的“黑窗口”。会是什么问题呢?


当出现上述上述现象后,人们会首先想到是不是P20有问题了?结果,我换了P20,没戏。还是黑窗口;


于是我又想到,那一定是CU有问题了。如果CU的内部电源有问题,P20自然就黑了。于是我换了CU,P20还是黑窗口。


此时有点懵了。换一个CF卡试试?于是我用一个以前的V4.5固件版本的CF卡,插上以后,上电一看,哇塞,P20点亮了,显示正常。


所以,此分享就是想告诉大家,CF卡的固件版本如果有问题,也会影响P20黑窗口的!仅此。