恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-08-15 15:05:03
1楼
坐沙发。
那么,为什么会出现P20黑窗口呢?我这套S120,CU,CF卡,P20都是新拆包装,刚从库里领出来的。只不过这套系统是库存的,已经过保了。其中CF卡的固件版本是 V4.7的。
新的东西就坏了?还是放坏的?放坏,这可能吗?
再捋一捋整个上电的过程,我想到,在刚开始柜子接好线上电时,曾经出现过外部24V电源过载保护的问题。不知道是谁淘气,把柜内给S120外接的24V_10A控制电源换成了一个5A的小容量电源,导致电源过载保护,现象就是柜子上电以后,所有的电器上的与24V控制电源相关的指示灯打闪。才发现控制电源被改小了。更换恢复10A大容量控制电源后,再上电就正常了。24V是稳定的了。接下来的事就是1楼所述了。
我分析,因为柜子上电以后,CU要接受CF卡固件版本的传输数据,而此时控制电源时有时无的大波动,把固件版本破坏了。就出现了P20无法启动的问题。
所以,一个新的系统,如果在刚上电时,一定不要插CF卡,待上电正常,24V控制电源正常后,在将CF卡插入,进行下一步的通电调试工作。
这样CF卡的固件版本就可以万无一失了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主