以下是引用芳季在2020-08-15 09:31:26的发言 >12楼

这事情,我十几年前就测试过My4中继了。到现在只把结果记下来,9;10;11;12四个数。

常闭点断开9毫秒

常开点接通10毫秒

常开点恢复断开11毫秒

常闭点恢复接通12毫秒。

程序可能找不到了。

当时,结果的这4个数字,只有少数是变化了1毫秒。基本都是落在这个值上面。我相信我的测试是准确的。我用的是晶体管输出的四入四出扩展模块。没有考虑plc的所有时间常数。一输出就开始计时。一断开就开始计时。

楼上说分散性大,你一定是用交流接触器做的试验。

分散性大的这个“大”并没有确切的数值概念,相同的分散性数值在那些只要求“毛估估”的应用场合,可能属于分散性非常好的结论,但对于要求准确的场合,这个数值可能就属于分散性大了。

对于我们的那个项目,使用1mS计时器在理论就是不可能达到要求,使用1mS计时器的试验本就是试试看。同样按照楼主的要求,使用1mS计时器同样达不到它的误差在1ms以内的要求,虽然楼主的要求比我们的要求低得多。