不是不采集会自己加。而是本来就是一直加的。比如变量每毫秒增加1,尺2毫秒转换一次。假设尺的输出很理想,然后尺输出的值相邻的两个数就相差2,这个有没有问题。如果plc每3毫秒转换一次。那么plc得到的值就是
时间 1__2__3__4__5__6__7__8__9__10__12
尺 ____2_____4_____6_____8____10___12
plc________2________6________8______12
看,plc测得的数据的相邻两个的增量有的是2有的是4,就是这个现象使得plc无法稳定获得数据。