第一,S7-1500R/H是支持S7通信的,但只能做S7服务器,不能做客户端,否则HMI、PG怎么连1500R/H呀?

第二,使用1500冗余,建议使用1515R及1517H,尤其是还要多个冗余系统还要组网的,1500R/H的主机架均不支持扩展CP/CM。所以楼主的方案不经济,也未取得良好的系统性能。楼主遇到的辛酸血泪史与其配置不无关系

第三,大量1200要与冗余系统通信,建议使用PN/PN耦合器,使用单独1500CPU即做IO控制器又做IO设备,使用其他通信方式当然也可以,但真正冗余切换时,通过系统IP的通信仍旧是会中断的。

第四,冗余主-备切换的场景有很多种,至于为什么不能切换,楼主没有描述清楚



Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download