从参数2050的2,3,4可以看出你赋的值到底有没有输入进去。我也遇到过这个问题,西门子客服也说有bug。其实已经付进去了。

我遇到的问题是,使用报文1+750进行速度模式控制,当转矩到达一定值使电机停止。使用FB285,enableaxis使能,电机不动,伺服驱动器也不报错。后来发现是refspeed值没有给定,输入3000好了