恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-08-17 09:41:12
3楼
1:网络配置完成后,当然可以对AGV小车PLC进行下载
2:除了考虑AP所连接的客户端数量,还需要考虑通信速度。客户端是共享AP的带宽的,带96个是不大现实的(除非你不考虑通信速度)。如果1513F和1517之间通信数据不是非常多,还是建议采用PN I-DEVICE方式。
3:可以进行。
4:1517的通信能力足够了,不需要再加一个PLC,同时1517集成2个PN口,如果不需要IRT功能,完全,可以把这些设备分别挂载到X1,X2口上,或者加CM。X1,CM走PN IO,X2口走HMI等通信。