问了德玛吉的前辈,人家说是滤网堵了,按照他的方法还是没有解决,将排屑机和水箱的所有信号监控发现,液位到达启动泵的位置水泵启动抽水到水箱,由于回水慢,抽的时间过长液位浮球波动到启动泵的接近开关触发的报警,我想这应该是他们的一种保护吧,我将回水的单向阀拆开发现是阀片坏了导致阀片堵住出水口流量过小才回水慢的。