以下是引用范闲在2020-06-20 00:32:47的发言 >6楼

我们吸屑风机后面接的除尘风机也不小功率315KW

以下是引用梦天空在2020-06-18 16:47:54的发言 >4楼:每次都是风机启动到2...

引用4楼详细内容:

每次都是风机启动到20几安的时候报这个故障自动跳掉,应该是负载确实大了。如果变频器参数没人动过,就不要调整,但可以给变频器除除尘。

1、风机风门是不是有人调整了。是什么状态,全开、全关、还是多少开度,一般这个调整下像你这种情况就可以开起来。

2、风机的叶轮上积尘多了,这个是很少人都不注意的,也需要定期清理。

楼主,风机有没有液力耦合器?