回复:滤波程序的一些参数怎么确定好?

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-08-17 17:33:22

42楼

回楼上。

现在我是发现AE04是没有尺快的了。不会采集到两个相邻周期有一样的值。上述数据仅仅是我为了说明问题而虚构出来的。

话说回来,plc这样的采样速度每1毫秒转换一次,对于我的控制来说是非常足够的了。即使10毫秒一次也是可以的。那么在这样的需求下我怎样滤波比较理想?

也就是题目《滤波程序的一些参数怎么确定好》

假如尺的时间是0.2毫秒更新一次模拟量。我程序每毫秒采集一次模拟量。那么用什么滤波程序好?参数怎么确定好?

很希望能跟 holdkcsxyz 谈到点上。对smart不熟不要紧的,又不用谈指令谈性能,谈方案而已。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8941条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。