恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-08-17 18:23:39
43楼
回楼上。
现在我是发现AE04是没有尺快的了。不会采集到两个相邻周期有一样的值。上述数据仅仅是我为了说明问题而虚构出来的。
话说回来,plc这样的采样速度每1毫秒转换一次,对于我的控制来说是非常足够的了。即使10毫秒一次也是可以的。那么在这样的需求下我怎样滤波比较理想?
也就是题目《滤波程序的一些参数怎么确定好》
假如尺的时间是0.2毫秒更新一次模拟量。我程序每毫秒采集一次模拟量。那么用什么滤波程序好?参数怎么确定好?
很希望能跟 holdkcsxyz 谈到点上。对smart不熟不要紧的,又不用谈指令谈性能,谈方案而已。
5种库可以都试下,实际项目实践才能检验效果。以前贴在谈天说地一个关于液位调节的帖子,采样周期0.5ms,滤波采用变系数的一阶滞后运算周期1ms,反馈给定输出计算周期10ms;反馈输入采用"放大"方案取得一定的调节效果(非Smart方案)。
我觉得变系数一阶滞后方案可以适用一般的柔性物料场合,可以接近某些"高端"滤波方案。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主