各位大神帮帮忙!!!
厂里切粒机用了一套CPU226 AC/DC/RLY ,扩展了EM235模块测量现场3个红外温度,红外温度输出电压信号,经过魏德米勒的隔离转换器后转成4-20ma输出至EM235模块,三个红外温度都在趋势上出现镰刀状波动,偶尔还出现波动尖峰,如下图
关于 EM235 模块接线有将RA与A+短接,并且备用的第4通道有将A+与A-短接