恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-08-18 11:24:10
9楼
首先需要查一下在发生故障时,变频器是否报故障,什么故障。这个十有八九应该没有报吧。
提升机构也能用V/F控制啊?如果从其他方面考虑,PLC串联抱闸线圈是人为制造了隐患。如果发生其他故障,变频器自带的抱闸未打开,照样无法紧急制动,这两个点应该是并联才合理。G120的抱闸端子是专用的,这个也要注意。