此类应用的标准配置:
S120 CPU320-2PN,
SLM整流单元,
DC-AC电机模块,
共轴电机一台带编码器VC闭环速度控制做主轴,
另一台电机SLVC力矩控制做从轴,
两台电机抱闸联动,需要断直流侧
两台G120主从同步方案(双闭环,或一闭环一开环),通过通信来实现的,响应有时间差,而且楼主用的控制器是S7-1200,就更不建议了。
开环不能做吗?可以试试,总载荷不超过单台电机的二分之一,确保载荷全部转移到一台电机上,电机出力仍旧能拽住负载,这样基本确保安全。但,两台电机的电流差值会很大,一拖二会有何影响?
精华帖版主置评:完全赞同。kdrjl