我在实验环境对smart的模拟量输入模块进行测试,十五度左右的温升,对采样有最大量程值0.5%的增加。

假如最大量程的时候是1000工程量,那么,同一个模拟量例如500工程量,刚开机的时候是500,20分钟后变成了500.1。用电吹风把它加热到55°C变成了500.2 。开空调吹着,又回去500。

大概就这个现象吧。

手册没有对温度稳定性的描述(smart),200的不知道。

建议你用万能表的电阻挡给模块一个电压,看看开机的时候,模块的采样值和你觉得有问题的时候的采样值有没有什么变化。这里假设万能表的电压不变。