恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-08-19 15:01:35
18楼
谢谢大家的帮助,现结合各位的分析和现场排查情况,整理了以下问题点:
1、机电模型设计问题
起重机使用V/F开环控制模式,存在控制性能和安全的问题,尤其是在电机低频区间,存在电机扭矩不足;
目前变频器低速设置在300r/min,尽管避开了低频区,开环控制方式长期使用依然会有溜车的问题;
2、电机抱闸控制
PLC和变频器串联共同控制抱闸,此处应有变频器抱闸功能去控制即可;
3、变频器DO2触点(抱闸控制)
DO2触点驱动交流继电器,继电器未并联防浪涌元件;
按照说明书,触点参数:0.5A 30VDC,而实际在该触点COM端串入了220V火线,做法不合理;
目前未发现问题,长期使用带来的问题有待确认
;
4、一拖二负载平衡
两台电机的轴通过硬连接的方式拖动皮带,在机械和电气上均没有转速同步的措施,而且单台电机的扭矩不足以提升吊具
当出现转速不同步时,会出现负载不平衡的问题,会出现溜车问题;
5、制动电阻参数
变频器P1531=-9kW,电阻参数:30欧姆 3000W,P1531的参数是否合理还待确认,目前未在变频器发现直流母线过压问题;
6、变频器参数
实际变频器采用一拖二,而变频器参数电机数量设置为1,跟实际不相符;
请填写推广理由: