感谢大家的参与,问题查到了 :是因为设备编码器位置移动了,最小值时4976  最大值是21408  然而当它每次都会冲到-32767 ;重新校准了编码器参数并设置了最小值与最大值。拔掉编码器连接线将设备移动至最小位置,在HMI上设定最小值4976;然后设备升至最高位,在HMI上设定最大值21408,设定完成。问题解决。