  1. 连接方式与命令

    UDP打包方式  S7-1500侧所用命令 TSEND_C

    PLC 侧

  2. 在S7-1500侧建立功能,插入TSEND_C ,点击连接进入配置界面,PLC侧选择网线插入的接口及IP地址,连接伙伴 ,选择未指定,输入IPAPDA电脑IP地址,连接类型UDP,组态模式 使用程序块 连接1

    连接数据,下接选择 本地端口和伙伴端口5010(此处会提示地址不会法,不用管)

  3. 软件编程 根据手册填写相应针脚,发送地址侧建立的DB选择未优化的块

  4. 程序编写完成后,下载组态至PLC,重启PLC(不重启会连接不上IBA)

    IBA侧

  5. 建立UDP连接,输入刚才PLC侧配置的IP地址和端口 在IO里面和程序DB里面地址相对应,就可以了