多头组合秤和这个原理不一样,这个是动态称重,需要高速数据采集(至少1K采样速率,现在的plc都有这个性能),具体的采样点数和采样速率根据实际工艺做实验得出,倍福有一个立顿茶叶包的例子也是这个原理,先做实验,获取一个产品周期内所有称重数据,这是一个梯形波形,取出“窗口期”(也就是平滑期内的若干个数据),求和得出均值。采样速率与传感器及机械安装精度有很大关系,原理上并不复杂,先做一个示波器,如果每次获取的波形重复性比较好,则说明机械设计符合工艺要求,这是先决条件;若每次获取的波形重复性不一致,那么说明机械设计不够合理,还不能达到“可测量“的要求。
动态称重是机电一体、测控一体的应用,不仅仅是高速数据采集和分析,机械设计是关键,这点往往被程序员忽视。