回复:160kw的MM440变频器报F0004超温

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23657
  • 精华

    913
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-08-21 07:31:15

27楼

展开查看
以下是引用CK DONG在2020-08-20 16:32:48的发言 >26楼

y版,柜内有水冷空调散热的

以下是引用yming在2020-08-06 12:46:31的发言 >24楼:我觉得这是一个热脱...

引用24楼详细内容:

我觉得这是一个热脱扣(保险管其实也是热“脱扣”),还是电磁脱扣的问题。

在环境温度比较高的情况下,用电磁脱扣可能更好些。

MM4确实有个风机的问题。原设计为了节能,OFF1之后,风机就停了。

我们有的应用3-5分钟就启停一次,满负荷工作很容易造成变频器过热。后来设置 P295=120-180秒,也不允许工作结束立刻拉闸断电。要让变频器充分散热。