以下是引用马纳个峰在2020-08-21 10:58:23的发言 >5楼

西门子plc加数和被加数的数量级超过10的8次方不就会主动忽略小的数字吗?

以下是引用芳季在2020-08-21 10:43:57的发言 >4楼:用整数,128位256位...

引用4楼详细内容:

用整数,128位256位不信装不下。没有指令做进位就手动自己做。

咱看看年月日时分秒一共占了几个数字?

20200821102017

12345678901234

一共14个位。如果这是一个纯十进制数,那么14位的十进制数最大值转换成二进制就要几个位?

才46位。

有什么事情不是几个字节搞不好的,要是有,那就再加几个字节。

不要断章取义。

你说的这个是指两个单精度浮点数进行加法计算的时候才会出现,不仅仅是西门子PLC,所有的使用IEEE754表示的浮点数都会有这个问题。

楼上让你用整数,整数不存在这个问题,双精度浮点数也有类似的问题,但是他的分辨率比单精度高很多,你用于累积,一般使用也不会有这个问题。