7楼

展开查看
以下是引用yming在2020-08-21 06:34:24的发言 >6楼

还要用万用表交流电压档,测量开机前,到开机运行后。直流测得的 + 交流测得的=叠加电势差。


以下是引用日尧在2020-08-20 15:23:35的发言 >5楼:今天给V90单独加了...

引用5楼详细内容:

今天给V90单独加了一个开关电源,按Y版说的测了下开关电源输出负端对PE的电压,直流是-5V左右(给V90供电的是个非知名品牌开关电源),原开关电源(魏德米勒)输出负端对PE为-1.2V左右

未使能前:交流0.001+直流-5.129=-5.128V

使能后:交流0.001+直流-5.160=-5.159V