MM440由V/F控制(p1300=0)改为无传感器矢量控制(p1300=20)出现的问题请教

808

6

2005-09-03 12:12:26

一个升降机构,MM440控制电机,V/F控制方式,由于出现吊具升到一定高度以上如果停下,重新启动上升会出现电机启动不了的问题,后来把P1300改为20再试,结果不但上升升不了,下降都下不了,我听说把P1300改为20(无传感器矢量控制)能加大启动力矩,怎么反而不如V/F控制了呢?V/F控制至少下降是没问题的。