以下是引用锋言锋语在2020-08-22 09:48:37的发言 >7楼

SetTagBit("Tag",(short)!GetTageBit("Tag"));


警告, 是因为类型不匹配, 强制转换一下就好 。 

以下是引用TIA很慢在2020-08-20 21:14:22的发言 >楼主:对BOOL型变量如...

引用楼主详细内容:

对BOOL型变量如何取反。如果直接settagbit(变量,!GetTageBit(变量));来取反编译时会有警告信息conversion may loose nformation。还有其它方法吗?

谢谢,的确是这样,这样就不用多确认一下了。

VB的文字调整找到了,在扳手那里

VB这样写只出现一次变量,因为变量名是不检查的,只写一次更不容易出错

Dim objTag

Set objTag=HMIRuntime.Tags("TAG")

objTag.Value=1-objTag.Read

objTag.Write