用一路恒压PID就可以了,这是再简单不过的恒压控制。PID输出给到一路AQW,两个变频器的AI全都接到PID的AQW,然后PID根据反馈压力自动调节AQW输出值。然后,给PID弄个死区、回差避免杨白劳与周扒皮。

当只有一个变频器工作?PID检测到反馈值迟迟不上来肯定蹭蹭蹭的加大输出。

当两台变频器都工作?PID检测到反馈过冲了肯定哗啦啦的一下子减小输出。


如果想把问题搞复杂化?那就PID输出0~50%驱动一台变频器,PID输出50~100%驱动两台变频器(注意死区、回差、延迟 一样都不能少)。这样就可以忽悠用户,变频器可以一用一备自动故障轮换定时轮换又可以按需加卸载,即省电又减少设备损耗。


扯淡了这么多,如果水系统没有防水锤装置就别折腾,水系统设计不合理啥高科技都得跪。