回复:S7-200SMART PLC中的程序如何加密或禁止上传,但不妨碍PLC与触摸屏和上位机的各种通讯?

已锁定

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-08-23 10:28:46

7楼

加密什么的就别考虑的,现在PLC程序破解都可以做到芯片级读取程序了,毕竟西门子不可能改主控芯片实现程序芯片里面的程序混淆加密。

如果破解你的程序有暴利收入,大把人可以破解,那么你是四级密码都直接把程序芯片拆下来放到读写器上读取出来批量复制到其他PLC....完全不用破解。

安全级别高的设备,都是人家自己设计的运行系统,程序芯片里面的程序都是混淆的然后上电加载到RAM再用MCU的唯一序列号为密钥还原正确的程序放到只读RAM区运行的。。。


如果你是怕别人拷贝你的程序批量使用?这个没办法解决。

如果你是怕别人上传你的程序分析工艺流程?四级加密足以。四级加密只影响上位机读取ROM区(程序),不影响RAM区(内存)。

再不就是编程时把程序全部打散每个网络非常简单就基本指令,不用子程序不用库。这样就算别人上传了程序,当看到几千上万个网络的程序,没啥人乐意去分析的,这样完全不用考虑别人分析程序了。