恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-08-24 08:50:49
1楼
顶楼的那张MM440功能图标注,说明一下:
P2889固定值设置,是运行频率的给定调节;
P2890固定值设置,是电机电压的给定值调节。它的改变,就是电机转矩的改变;
P1300 = 19,它是V/F控制下的固定电压值给定模式。
上述三个参数的设置,第一解决了V/F控制模式可以保证多电机共用一个电机等效模型的可能性;第二解决了V/F控制模式下能够使电机的输出转矩任意可调节。
那么大小电机用一个大功率的变频器驱动,对小电机会不会导致过电流的问题呢?于是就有了P640 = 电机额定电流限制的措施了。P640是针对驱动电机最大截止电流限制的参数设置。只要保证截止电流限制使电机不过载,对小电机的保护就是有效的。
抛砖引玉,举一反三。