如果可以,发源程序来看看?这是第一次发现这么奇葩的问题。

有可能是程序问题、也有可能是当前的库与PLC固件冲突、更有可能是程序的PLC型号与实际的PLC型号不符。

数据帧如下是正确的,用的Modbus Poll测试是正常的。

Tx:-02 03 00 00 00 0E C4 3D

Rx:-02 03 1C 3E A5 92 03 40 8E F6 84 3F 01 5A 12 3E 58 4B 80 3E 4E F6 84 3E 58 4B 80 43 E3 C7 BB F2 7F


项目 1.zip

这个压缩包是从站测试程序,编程软件是V02.05,PLC是SR30,固件是V2.04,MBS库版本是V3.1,没任何错误。