1楼

不能!

配方数据肯定需要断电保持,如果要用PLC数据块去做,那么就要计算存储所有的配方数据所需的保持性存储区大小,1214 CPU的保持存储器大小为1K(10240个字节),而根据你的提问:每组100个整数,共100组,因整数数据类型占两个字节,那么可以计算所需要的保持性存储区的大小为:100*2*100=20000个字节,超过了保持性存储器最大范围,所以可判断1214 CPU无法满足你的要求。