回复:zane斑竹请回答,问关于PID的self turner 的使用问题,因为用这个软件的人太少了

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21047
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2005-09-03 16:14:49

0楼

我没有实际使用过FB50,但我用过FB58的SELF TURNER的功能,而且我也对比过两者,我认为差不多。
问题1,你还的看手册
问题2,可以,但没有必要,一般都是使用物理量更直接方便
问题3,你的整定条件没有激活,进入整定模式后,规定好输出的幅值(80-100%),就可以通过触发整定启动标志位或使给定产生一个阶跃变化,来启动整定。