5楼

存不存在测量系统1和测量系统2测量实际值相反?

如果存在上述情况,将测量系统2(光栅)编码器数据中勾选“转速实际值取反”和“位置实际值取反”。或在该轴驱动数据 p410【1】编码器实际位置取反 设为 3H。


再有,检查32200 是否合适?