回复:smart作为modbus从站运行一段时间后无响应

已锁定

YUKJ

  • 帖子

    3267
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-08-25 09:05:46

4楼

 由于采用了115200的MODBUS最高波特率,这就要求高的配置,容易受各种因素干扰引起通讯中断。有条件的话,降低波特率比较现实。

如果用库做的通讯程序,如果发生通讯报警,可以这样试试:

发生通讯报警,由程序关闭通讯0.5S以上,重新开启通讯,这对于短暂干扰引起的通讯中断可能能恢复。