我在实验环境对smart的模拟量输入模块进行测试,十五度左右的温升,对采样有最大量程值0.5%的增加。
假如最大量程的时候是1000工程量,那么,同一个模拟量例如500工程量,刚开机的时候是500,20分钟后变成了500.1。用电吹风把它加热到55°C变成了500.2 。开空调吹着,又回去500。
大概就这个现象吧。
手册没有对温度稳定性的描述(smart),200的不知道。
建议你用万能表的电阻挡给模块一个电压,看看开机的时候,模块的采样值和你觉得有问题的时候的采样值有没有什么变化。这里假设万能表的电压不变。
首先谢谢您的回复,现场机柜内的温度还是稳定的,环境温度短时间变化不大,EM235模块有换新,输入到模块的毫安信号也是稳定的,并且用稳定的信号源输入后也是一样的波动。所以波动和没波动的时候采样值都是一样的稳定的毫安值