回复:CPU226 EM235测量红外温度值波动

已锁定

plclyk

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2015-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-08-25 09:30:05

7楼

展开查看
以下是引用yanxiao在2020-08-20 23:47:44的发言 >4楼:原则:模块的+、-输入端的电位,相对于M点,必须在共模电压+/-12V范围内,你就知道该不该将+、-输入端与M点联接。 EM235的输入阻抗是非常高的,悬空的输入端会感应出相对于M点的高电压,且会影响邻近使用中的通道。

首先谢谢您的回复
    1、我有量过信号两端对M点的电压,负端在0.1V左右,正端也比较小
    2、而且我试过将信号负端与M短接,短接后波形也能稳定下来,但就是也会出现整改零点抬高的现象(与温度信号线屏蔽层接地一样),不知道两种不同处理措施为什么会有一样的结果,其中存在什么联系???

另外,关于您的回复我知识浅薄想请教下,共模电压有没有相关的资料可以学习,为什么是12V,还有M点是否为公共参考点,为什么通道会互相影响,为什么输入阻抗高会悬空会自己产生电压,这方面有没有相关资料可以分享学习下,谢谢大神了!!!!