楼主,从你的表述来看,你们的接地系统是不完善的,质量欠佳。
--改善接地系统,改善红外温度设备与PLC之间的等电位。
--信号-(A-~D-)与235的电源M连接,但不接地。235和PLC的接地端子要接地。
--在接地系统改善之后,信号线屏蔽层不接地改接信号-试试。