以下是引用YUKJ在2020-08-25 09:52:09的发言 >8楼

 楼主,从你的表述来看,你们的接地系统是不完善的,质量欠佳。

--改善接地系统,改善红外温度设备与PLC之间的等电位。

--信号-(A-~D-)与235的电源M连接,但不接地。235和PLC的接地端子要接地。

--在接地系统改善之后,信号线屏蔽层不接地改接信号-试试。

首先谢谢您的回复
一开始有试过将M于S-短接,波形平稳但过了几个小时会拉高整改零点(3个通道都拉高),后续就直接取消这种方案了,后续有将模块及CPU的接地端串起来接地,但波动频率更大,这样一来就更懵了,两种处理方法没有同时做过,因为害怕零点拉高波动频率变大的话很容易达到联锁值,也不知道为什么会这样,按理说两种都是应该符合要求的处理