最近在现场维修时发生的一个故障觉得挺有意思的分享给大家
故障现象:现场多次西门子300CPU运行中突然所有指示灯同时闪烁PLC停机。
故障分析: 经过检查发现每次出现故障时都会伴随有同一个电机的断路器跳闸。断路器上有PLC的报警输入 信号,经过分析可能是跳闸时有大电流通过输入点冲击CPU。
处理方法:将跳闸断路器的报警信号线摘下后再跳闸时就不会出现CPU同时闪灯现象。更换断路器和处理跳 闸故障后再没出现过此种故障。