回复:SMART 经济型CR_S,配置的断电保持数据正常使用一段时间后突然全部归0

已锁定

398374947

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    544
  • 精华

    2
  • 被关注

    23

论坛等级:侠圣

注册时间:2016-12-07

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2020-08-26 08:36:34

2楼

展开查看
以下是引用YUKJ在2020-08-26 07:20:35的发言 >1楼

 要保持是VB4000-VB5800,超过范围。用V2.5试,系统块就通不过。你的为什么可以下载运行2个月,使用V2.5以前版本?




刚测试了可以保持这个区间,软件版本2.5,选择CPU CR20S  版本V02.03.00


这两台出问题的PLC有什么共同特性吗,是运行中突然出现的还是操作了什么出现的?

比如断电时间超过10天,PLC本身超级电容保持数据也就7天左右,最多能保持10天,长时间断电考虑加装电池。

另外看一下程序里有没有给这区间数据赋0的情况。