您说的是在监控表中修改与强制吧

监控表中除IQ的外设以外都可以修改,但是要注意两个问题,对于I点的修改,会很快被过程映像刷新而清掉,对于普通变量,如果程序中有对该变量的写,也会清掉监控表中的修改

强制是对IQ外设的强制,所以您可以看到强制那里会有:P

Q0.0得电,如果外面有接继电器,继电器会吸合

M0.0常闭,设置其为0,这样就会有输出能流啊,开点设置为1和闭点设置为0是一个道理,都是会有能流的