恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-08-26 09:02:45
1楼
您说的是在监控表中修改与强制吧
监控表中除IQ的外设以外都可以修改,但是要注意两个问题,对于I点的修改,会很快被过程映像刷新而清掉,对于普通变量,如果程序中有对该变量的写,也会清掉监控表中的修改
强制是对IQ外设的强制,所以您可以看到强制那里会有:P
Q0.0得电,如果外面有接继电器,继电器会吸合
M0.0常闭,设置其为0,这样就会有输出能流啊,开点设置为1和闭点设置为0是一个道理,都是会有能流的
请填写推广理由: