刚测试了可以保持这个区间,软件版本2.5,选择CPU CR20S 版本V02.03.00
这两台出问题的PLC有什么共同特性吗,是运行中突然出现的还是操作了什么出现的?
比如断电时间超过10天,PLC本身超级电容保持数据也就7天左右,最多能保持10天,长时间断电考虑加装电池。
另外看一下程序里有没有给这区间数据赋0的情况。
看了你回帖后,再一次试验,确实如你所说。
早上试验2次,确实系统块通不过。不过早上到现在计算机已经重启了3次,是否是计算机系统的问题不得而知。