书本型功率单元风机平均使用寿命为40.000小时。工厂定义的风机最大使用寿命在P0252中输入,警报A30042在达到该值前500小时输出。此警报在功率单元中没有相应的响应。

然而,在实践中,使用寿命可能会偏离此值。尤其是灰尘环境会阻塞风扇。在足够长的时间内更换风扇,以确保变频器保持工作状态。

对风扇进行以下操作:

 

 更换风扇
按照说明更换风扇模块。书本型功率单元手册和风机更换零件包中提供风机更换说明。


 

重新设置工作时间计数器(p0251,p0254)