回复:840D数控制系统出现21612故障诊断维修分享。

已锁定

渔明锅红

  • 帖子

    2059
  • 精华

    83
  • 被关注

    471

论坛等级:至圣

注册时间:2009-04-02

白金 白金 如何晋级?

发布于 2020-08-27 09:26:05

7楼

展开查看
以下是引用皮皮猪在2020-08-27 08:21:36的发言 >6楼

是的,是的,遇到过。我是低转速可以,上了700转就报警,主轴惯性停止。后来修电源模块的好像给我说过,电源模块吸收不了主轴停止产生的反向电了,好像是这么说的,记不清了。


电源模块吸收不了主轴停止,  这句话很精典,说到点子上了,当主轴点动低速停止时不会出现611D故障,高速停止时电源模块吸收不了来自电机电反向送电,说明模块的电容老化了,有空把我把电源拆下来检查电容,我这次维修故障是个很好故障案例。

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由: